Citazione Originariamente Scritto da Orso Polare Visualizza Messaggio
Fabio scusami, sarà l'ora tarda ma........ non mi è del tutto chiara la situazione per cui domando......
Ma mi stai dicendo che da specifiche di progetto se sull'uscita del tuo UPS hai un carico inferiore a 81W(?) l'UPS non si commuta al mancare della primaria???
E se al momento hai un carico stimato di soli 10-15Watt come mai l'UPS oggi è entrato in funzione anche se per soli 5 minuti????
Sarebbe interessante anche sapere l'autonomia che Trust dichiara e con quale assorbimento....

E' proprio così...
Ovviamente s'accende perché capisce che la corrente è andata via, ma percependo un carico inferiore a 81w, dopo 5 minuti esatti si spegne.
Effettivamente è una caratteristica indicata anche sul manuale originale.
Non è una questione di autonomia della batteria.